  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-25 20:03
我有6部直流電機,需同時工作。每臺電機700W、24V供電。供電采用3X20mm2+1X5mm2銅滑線。銅滑線能否滿足需要?電控柜中交流接觸器用什么規格?空開用什么規格?開關電源用多大規格幾個?請高手給幫忙計算一下。謝謝。
好久不見啦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 139 點
下載積分: 4131 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2017-11-07
查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-25 20:21
每臺電機電流近30A,滑線帶一臺電機都超出載流量。
好久不見啦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 139 點
下載積分: 4131 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2017-11-07
查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-25 20:24
建議選用額定電壓高的電機(如220V直流的)
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2441 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-25 20:29
要買5000W開關電源,20平方的線只能接2臺直流電機。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-25 20:34
你那算不出來~~規格不詳細
光是24v~700w>>x6>>>4200w>>175A
3X20mm2=60mm2~~~6米~~超過~60mm2加上去
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
好久不見啦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 139 點
下載積分: 4131 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2017-11-07
查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-25 20:38
算錯了,20的銅線安全載流量應有80,90安。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-05-25 20:53
你這銅滑線上接的是三相380V的電源?是給電柜供電用的吧?否則咋出來個三相四線的規格。
要不然就是共地端不需要滑線?要說清楚。
按銅線平方數算的話,每根20平方的大約可過80多個A。共地用3跟滑線提供正端電源的話每根帶兩臺電機沒問題。
假如滑線位置不屬于人容易觸碰的危險位置的話,盡量用三相交流電提供電源,并輸出到直流電機位置,然后在直流電機位置安裝開關電源給電機供直流電。這樣材料上省的不是一點半點。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-05-26 07:04
這是游樂設施,必須用安全電壓,所以采用了24V供電。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-05-26 07:07
我這是游樂設施,采用的是環形軌道,將滑線兩頭并接在一起,承載能力是否可以加一倍?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-05-26 10:01
游樂設施的話,可以用輪軌做負極,滑線只是做正極用,這樣可以避免一半的滑線接觸不良問題。
還有就是假如這6臺設備不是安裝于一臺游樂車上的話,滑線的載流量就不是問題,因為可以每10-20米和電源線再并聯一下,具體到空開,接觸器,開關電源的選型,先計算出通過這些設備的電流計算值,然后放大50%-100%的系數進行選型即可。
只是沒理解你這3根20平方的+1根5平方的滑線是怎么分配的。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-13 19:30
2根20平方滑線并接做正極、一根20平方滑線加一根5平方滑線并接做負極。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-13 19:42
單機測試電流17A。沒有計算的那么高。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go