yidimaizi
直到所有燈都熄滅了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 219 點
下載積分: 409 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2016-05-04
最后登錄: 2024-08-24
查看yidimaizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-17 17:49
QD75P4軸監控數據進給當前值為什么掉電不保存?求助各位大神,謝謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-18 09:03
方法之1

1.設定鎖存暫存器。如D1000~D2000

2.將當前值傳送至鎖存暫存器。

   SM400
-----||---------- [DMOV   當前值  D1000]


3.斷電重開時,將鎖存暫存器傳送至當前值。

  SM402
-----||---------------[DMOV    D1000   當前值]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-18 09:19
因為你不是用總線QD77MS4.
因為你的放大器不是用的絕對值模式
自動化單機,生產線,項目編程調試!