xiazhuohua
lu
級別: 略有小成
|
使用QJ71C24N CH2無協議通訊,使用G.INPUT讀取數據.數據無法接收,用Work2線路跟蹤可以讀出儀器數據..請教是怎么回事.謝謝 [ 此帖被xiazhuohua在2017-05-22 15:15重新編輯 ] |
---|---|
|
huangfajia
級別: 論壇先鋒
|
通訊另一端是否有數據過來,先用串口助手確定硬件是否完好,此外模塊的地址定義是否正確?催@個模塊從X多少開始的 |
---|---|
|
zxh9699
級別: 正式會員
|
樓主可以從以下幾點檢查:1 、C24N模塊的起始地址是否0000; 2 所連接的設備是否需要每次發送請求命令才能返回有效數據;3、C24N模塊上的SDA SDB 是否分別于RDA RDB短接。4、針對第2點可以先用串口調試工具測試,不過需要一個RS232轉RS485的轉換器。不知以上回答是否對你有幫會! |
---|---|
|