tl3d00
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 563 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2017-05-16
查看tl3d00的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-15 10:07
[upload=1]
新手求教
上面的m0set后,為什么到下面就被rst了
rst條件不滿足啊
每次執行m0都無法保持。。
tl3d00
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 563 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2017-05-16
查看tl3d00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-15 10:10

tl3d00
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 563 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2017-05-16
查看tl3d00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-15 10:21
11 - 副本.rar (152 K) 下载次数:24
算了,把整個程序傳上來了
tl3d00
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 563 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2017-05-16
查看tl3d00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-15 10:24
x0手自動切換,x10腳踏開關,x1\x2位置開關,x3壓力開關,每次工作x3要通兩次,就是要壓兩次,為什么每次m0和m1都無法保持啊
ko2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1071 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2018-02-24
查看ko2016的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-15 10:26
程序可以幫你修改成STL
tl3d00
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 563 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2017-05-16
查看tl3d00的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-15 10:28
謝謝樓上的,這個plc要控制幾臺機器,stl可能不好實現吧,我寫的哪里有問題嗎?為什么rst條件不符合可還是被復位呢
ko2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1071 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2018-02-24
查看ko2016的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-05-15 14:40
上升沿等于是接通的瞬間給個瞬發信號,相當與通電信號。
下降沿等于是斷開的瞬間給個瞬發信號,相當與斷電信號。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-05-15 14:49
雙線圈了。
77步用了out m0,其他地方的set M0是無效的。

解決辦法是77步那里的OUT M0改成SET M0然后在下面另加一個相反的條件RST M0;蛘咧苯訉77步的M0改為其它輔助觸點比如M70,M88什么的。再用這個觸點跟后面的M0關聯起來。

請記住,同一個程序里面,對同一個觸點,用了OUT。就不要在其它地方用SET跟RST。
20082008live
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 573 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-10-12
查看20082008live的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-05-15 14:54
x10下降沿會把m120置位一個掃描周期(第20步),

后面m120會復位m0(第121步)
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-05-15 19:46
引用
引用第7樓xyzenter于2017-05-15 14:49發表的  :
雙線圈了。
77步用了out m0,其他地方的set M0是無效的。

解決辦法是77步那里的OUT M0改成SET M0然后在下面另加一個相反的條件RST M0;蛘咧苯訉77步的M0改為其它輔助觸點比如M70,M88什么的。再用這個觸點跟后面的M0關聯起來。

.......

這個是沒有關系的,最主要是set是比out的級別高,狀態不好把握,但是只要對程序的時序把握好,也是可以用的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL