zzy8750
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 783 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2024-08-20
查看zzy8750的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-10 14:49
昆侖通態觸摸屏與三菱E740變頻器通信,采用昆侖通態觸摸屏自帶的三菱變頻FR-500通信協義。各方面都能正常讀取與寫入變頻器,但寫入頻器的頻率相差0.01HZ,就是帶了4臺E740變頻器,其中2臺變頻器在觸摸屏上寫入頻率為10.8HZ,而變頻器顯示只有10.79HZ,而另外兩臺寫入42.6HZ,而顯示42.59HZ,不知道是什么回事,請高手幫助。其中寫入頻率同時傳送入CP1HPLC中,但從CP1H中監控的數據看是10.8,到了變頻器里就有的頻率少0.01,有的頻率就不少。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 600 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-10 17:48
0.01誤差是正常。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-10 20:08
通訊使用RTU,校驗要設置為偶檢驗
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL