引用
引用第6樓小八哥于2017-05-09 12:43發表的 :
要通訊速度快 就走底層 別搞什么OPC 寫PLC的程序的時候就算好點數和位置 然后批量讀取 就是走232 通訊 1秒也能達到40次左右 一般應用 完全能達到要求
我就是做的串口通信,485 本來是要求PC主動實時通訊讀寫PLC固定的數據。但是這個要求,VB程序員說會占用PC的CPU使用率大。(由于檢測設備開發的軟件運行,占用內存,CUP滿負荷,老是系統崩潰,所以就不可能實時通訊)沒辦法。 (其實說到通訊會占CUP,我真不清楚是不是會占用的大)
現在的通訊,是工位觸發,然后PLC動作,主動請求PC通訊讀取數據,告訴PC現在采集的是幾號資料。一秒鐘大概20次左右的采集。按說一般不會有通訊沖突問題。可是會出現特殊情況。 那就是當PC發現資料采集對比有問題后,會主動報警相關信息,并發送給PLC控制進一步的動作。(問題就在于,同時相互都給對方發通訊時,就會出現錯誤。造成之后的幾個采集點出現錯誤)
FX3U-ENET-L這個模塊是可以以太網(全雙工) 。FX2n 做不了