wx1013819291
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 236 點
下載積分: 675 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-04 10:27
之前工地上有個機內箱進水后來拆開后烘干,復原接線的時候把64cclink的電源線正反接反了,結果就是上電后plc 的error燈常亮,64cclink一直燈也不亮,之前發照片給我看,我以為是plc壞掉了,結果到了工地換上新的也沒用。差點就當場懵逼了,后來查線發現線接反了,反過來以后正常運行。這里想問下,這個64cclink的是不是有這種保護機制還真是什么原因,之前沒碰到過,結果飛過去是這個原因。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-04 11:13
據我所知,從來就沒有不分極性的CClink!發送和接收,必須得一一對應,不像電源用個全橋就變成“無極性”的了·!
樓主留言:
就是電源接反了,然后整個CCLINK一個燈都不亮,然后影響了plcPLC的error等常亮,我是想是不是有這個設定
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!