我是11
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 99 點
下載積分: 681 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2017-08-04
查看我是11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-21 10:39
新人剛接觸FX-5U,我想問下5U中支持PLSY指令嗎?還有我寫了一條高速脈沖指令輸出為      [ PLSY  K1000 K2000 Y1 ],請問寫的正確嗎?此時的Y1口是可以輸出高速脈沖的嗎?
菜鳥學習者@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 114 點
下載積分: 637 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-05-21
最后登錄: 2022-03-10
查看菜鳥學習者@的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-21 16:08
我只說一個字:能。還要你自己下載一份編程手冊看一下,PLC選晶體管型的
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-21 21:17
可以的,你編的那條程序的意思是:在y1口以1000的頻率輸出2000個脈沖,也就是共輸出2秒
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刀鋒1955) 感謝分享!
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL