謝小彬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 226 點
下載積分: 997 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2022-04-07
查看謝小彬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-11 17:42
威倫觸摸屏連上fx1n觸摸屏就是控制不了輸出y0輸出上怎么回事,謝謝各位大師
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-11 17:43
看你程序怎么編的,通訊是否正常
樓主留言:
以最簡單的程序,x1輸進yo輸出然后自鎖就這樣
zibuyu296
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 672 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2017-06-08
查看zibuyu296的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-12 13:54
需要用輔助繼電器M,觸摸屏不能直接寫入X1吧
仙山隱客
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-11-21
最后登錄: 2020-05-13
查看仙山隱客的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-23 19:41
通訊異常吧,PLC與觸摸屏沒有通訊上,端口是否設置錯誤?