引用引用第2樓lvpretend于2017-03-20 20:44發表的 :肯定不正常了,固態繼電器已經失控了。
引用引用第5樓jxjalwf于2017-03-20 22:14發表的 :其實固態繼電器就司以看作是兩個反向并聯的可控硅,正常工作負載是在交流電路中(直流控制),如果負載工作在直流電路中,沒觸發前是開路狀態,一擔觸發,就關不斷,好像失控了一樣。只有電壓復零或相反或者控制端加反電壓才能關斷。所以,你的模塊是好的。只是不能在負載直流回路中
引用引用第6樓omron123于2017-03-20 22:18發表的 :你控制部分接線反了 必須分清正負,不然一上電就壞 我試過,就是你這種情況!
引用引用第7樓hanqin于2017-03-21 08:22發表的 :固態繼電器輸出的部分分交直流的,具體看看選型是不是正確。還有就是你的儀表輸出是什么信號,模擬量還是離散量。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號