圖片:
我只想請教下群里技術一個通訊問題:
1. 之前做過一個項目,放三臺smart line V3觸摸屏各處 來通過PLC-S7-200 控制。(距離都不超過100米),翻看觸摸屏手冊說明書該規定可以接入四臺HMI,然而現實測試時候只有2臺有用,串聯的第三張HMI則經常死機,還干擾其他2臺HMI工作,通訊發生滯后現像。最后解決的辦法是又增加一臺DP通訊模塊才解決死機問題,但是客服堅持說四臺HMI連PLC沒有問題,這就讓人奇怪了。不過,現在又出現一個問題,三張HMI里會有一臺HMI通訊丟失,聽現場說拔下HMI電源也就好了,真不知道什么原因導致的ｄ?張HMI正常工作。不知道怎么排查該問題,想請遇到過的網友幫幫忙。
2. 現在又一個新項目,14臺風機不在同一個區域,但必須由一個地方控制。所以安排了兩個控制箱,每個控制箱內配置了S7-200smart ,也就相當于由一處主控制箱內的HMI控制兩臺PLC,這樣的方法因為距離大于100米,我考慮用光纖通訊,加交換機,我不知道這樣是否可行? 還有想請問下,一張HMI可以控制2PLC嗎?
以下圖片是第一個項目自己做的HMI組態