小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2205(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-27 19:42
電力變壓器是800KVA的,到開關柜的距離在200米左右。變壓器到開關柜之間怎么走線好?要用到多大的線?謝謝。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-21
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-27 19:51
這個好像不應該是你管的事吧?

如果你一定要管,最好先培訓過再來管。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2205(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-27 19:56
引用
引用第1樓老兔子于2017-02-27 19:51發表的  :
這個好像不應該是你管的事吧?

如果你一定要管,最好先培訓過再來管。

國外客戶現場安裝提出這樣的問題。按照國內的話,變壓器和開關柜在同一個房間里面的。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-02-27 20:08
先確定橋架還是電纜?這個得根據現場情況和要求來確定。
200米距離不算近,也不算遠。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2205(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-02-27 20:14
選擇電纜。。。。
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-12-22
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-02-27 22:32
架空或埋地,建議埋地。線徑跟據設備用電特性選擇,具體可查手冊。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-02-28 08:20
小蜜蜂跑到國外了啊?
至少要說明變壓器的電壓等級,因為不同的電壓等級,電流是不一樣的,電流不一樣,則選擇的導體就不一樣。

如果是初級10KV,次級400V等級的,則初級電流是46.19A; 次級電流是1154.73A,輸電距離200米,考慮上電壓降,功率因數,選擇導體就行了。注意銅材和鋁材的導電率。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 是的,真誠感謝。
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    sdqrt125
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 87 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2016-03-09
    最后登錄: 2017-12-26
    查看sdqrt125的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-02-28 14:08
    800KVA變壓器滿負荷工作電流1130A,按每平方2個電流計算,銅芯電纜應選擇VV22-2X(3X240+2X120平方毫米的電纜,距離200米,壓降為20V,故應將電纜使用型號變更為2X(3X300+2X150平方毫米的電纜.希望能幫到你。山東禹城韓吉成13969212125
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
    liubaoliang
    會飛的氣泡
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 428 點
    下載積分: 10591 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2009-04-24
    最后登錄: 2024-11-27
    查看liubaoliang的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-02-28 18:12
    七樓分析的好,學習了
    zhaoxg
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 509 個
    工控威望: 10676 點
    下載積分: 9323 分
    在線時間: 339(小時)
    注冊時間: 2016-05-07
    最后登錄: 2024-12-10
    查看zhaoxg的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-02-28 20:41
    距離遠電流大就壓降就可以導致電器工作異常了