設備軸上只有一個原點感應器和一個正限位,,,并且用的是步進電機 沒有零點信號,,, 這時候應該選擇什么樣的回原點方式,看了下說明書 好像沒有哪一種支持這種情況 還有當感應塊在近點狗信號上面的時候 怎么回原點(看了說明先用JOG離開原點再回,但是怎么判斷感應塊在原點信號 上呢 ?難道再把近點信號并到IO模塊上面占用一個X點嗎) 求大神解惑。 [ 此帖被工控無涯在2017-02-05 17:43重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
443489005
級別: 探索解密
|
P8沒有原點重試功能,原點近點信號狀態(tài)在緩存器里可以找的到,并不需要并聯(lián)到外部I0上。你這個情況推薦用計數(shù)器2找原點。 |
---|---|
|