西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 3323 點
下載積分: 70888 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-01 13:10
閑來無事.取全新CPU224XP一枚,玩一下,接好電源,啟動軟件,插上編程電纜,就在PLC端插的瞬間打火,電腦端還沒插,,然后PLC整機無電源,拆開檢查,,電源板R039壞.還有一個電源管理TOP247F壞,無招,找來一個24V開關電源,想試一下.外接電源可行否
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13593 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-12-21
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-01 13:24
PLC電源應該不止24V一路輸出吧!
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 3323 點
下載積分: 70888 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-01 13:27
想上圖點了幾次,瀏覽器卡死,
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 3323 點
下載積分: 70888 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-02-01 13:30
外接開關電源后測試程序運行監都正常
電源只有兩路都 是24V ,一路外供,一路內供,現從外供端子輸入24V電源,,內跳線接好,一切正常
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 3323 點
下載積分: 70888 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-02-01 13:35
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 3323 點
下載積分: 70888 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-02-01 13:36
無法上圖,一點選擇文件,就卡死
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 3323 點
下載積分: 70888 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-02-01 14:09
圖片:
圖片:
360瀏覽器居然不能上圖,用IE才行