chen18547526
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-06
最后登錄: 2017-06-02
查看chen18547526的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-06 12:19
三菱FX1NPLC 加了個FX2N-16EX模塊.廠子有個九層的出板架子.九層光電那個通就啟動那層的皮帶和總出板皮帶.然后七層突然出現一直有輸入信號的情況.光電摘除之后信號依然存在.懷疑是PLC點損毀.更換后7層工作正常.9層又出現上述情況.于是又更換了9層的輸入點.結果6層又出現.6-9層輸入點在外接模塊1-5層在PLC上.求助我現在應該繼續查哪里啊.更換外接模塊會好么.求大神啊.明天要生產今天搞不定我就要被砍死了[s:39
chen18547526
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-06
最后登錄: 2017-06-02
查看chen18547526的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-06 12:39
現在我也是懵了.這故障點處理一個出來一個是不是外接模塊整個壞了啊
鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-06 12:40
你的光電開關是接在擴展模塊的嗎?一查   外設   二查模塊  三  查本體  (接簡單開關 電磁閥   簡單測試程序) 一一排除 我一般是這樣的 假若是干擾那就復雜了
chen18547526
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-06
最后登錄: 2017-06-02
查看chen18547526的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-06 15:01
目前更換了擴展模塊沒有在出現問題.但未正常生產還是無法排除干擾影響.等生產時再現場監控吧..蛋疼死了
sunnycit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 285 點
下載積分: 987 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2016-03-17
最后登錄: 2023-10-16
查看sunnycit的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-06 16:01
很明確告訴你 模塊有問題  我也遇到過 換了就好