• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
天琪2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 666 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-01
最后登錄: 2017-01-24
查看天琪2017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-01 17:23
圖片:
主機是冷飲廠的包裝機,牌子是金派克,主機的速度是工人根據生產需要進行調節的,從機是我們自己做的,從機用一臺匯川MD200的變頻器控制速度,現在想做一套電路,或程序,實現從機和主機的速度]同步,也就是說主機加速從機也跟著同步加速,
本人親試1,在主機凸輪上用接近開關取出脈沖信號,用這個脈沖去控制從機的變頻器,把從機變頻器設置成脈沖控制,完成后,從機基本
和主機同步,但是運行一段時間就會產生累計誤差,失敗了。
本人親試2,在主機的三菱模塊2DA上取出一個0至10伏,這個電壓是給主機變頻器的,現在把從機也并聯在這個2DA上,這次同步效果略強些,從機運行一段時間也同樣出現累計誤差,從機比主機要么快一點點,要么慢一點點,細調了一下變頻器,同步幾分鐘,又產生一個機器上的誤差,
求助論壇里熱心的大仙,大神,給出個方案
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2815 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 213079 分
在線時間: 3171(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-01 17:31
中間缺少速度同步校正!在從機變頻器上取出模擬電壓送入AD模塊再做比較就OK!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
天琪2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 666 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-01
最后登錄: 2017-01-24
查看天琪2017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-01 17:50
圖片:
匯川MD320NS-0.4GB-37這款變頻器實現了從機和主機完全同步,配件用一個MD320變頻器,兩個接近開關,接近開關主機安裝一個,從機安裝一個,可惜這個型號的變頻器停產了
天琪2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 666 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-01
最后登錄: 2017-01-24
查看天琪2017的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-01 17:58
大神們有沒有好一點的同步程序,主機一個接近開關,從機一個接近開關,這兩個開關分別檢測主從速度,然后用PLC程序比較這兩個信號,再由PLC輸出一個同步的脈沖信號來控制從機變頻器的同步
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2815 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 213079 分
在線時間: 3171(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-01 20:18
引用
引用第3樓天琪2017于2017-01-01 17:58發表的  :
大神們有沒有好一點的同步程序,主機一個接近開關,從機一個接近開關,這兩個開關分別檢測主從速度,然后用PLC程序比較這兩個信號,再由PLC輸出一個同步的脈沖信號來控制從機變頻器的同步

如果只是這個功能的話建議你用同步控制器來做
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1779 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 2197(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-01
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-01-02 10:19
用伺服,變頻器就別想了。
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-10-19
查看alun11的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-01-02 11:09
同步控制器的話就要加旋轉變壓器吧
sunnycit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 285 點
下載積分: 987 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2016-03-17
最后登錄: 2023-10-16
查看sunnycit的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-01-02 17:03
我遇到一個大神用PLC通訊兩個變頻器 同步的,不用外圍接近開關啥的,當時沒要程序學習,現在腸子悔青了
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-10-29
查看楊一敏的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-01-02 22:33
同步控制的方式應該有好幾種
1 采主機變頻器模擬量輸出信號 串電位器  調節 此法選擇材料不同可分為手動和自動兩種  1 手動 調節可用普通電位器
                                       2 自動 調節局需要用移位傳感器(電位器的一種)
因你是兩臺變頻走同步 還可以用重量變送器 或張力傳感器
[ 此帖被楊一敏在2017-01-02 22:42重新編輯 ]
chenzibao
代為非標機器程序設計13585861214
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 266 點
下載積分: 845 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-03-22
最后登錄: 2024-09-27
查看chenzibao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-01-04 16:19
匯川的變頻器兩臺應該可以設置成同步跟蹤自調節的
congcong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 249 點
下載積分: 753 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2023-01-03
查看congcong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-01-05 15:14
不知道你的同步速度要求有多嚴格,但我覺得這個累計誤差無法避免,因為哪怕一臺變頻控制兩臺電機也會由于電機與電機間的差別以及變頻到電機線長不同而產生速度差異(這個差異哪怕很小累計也會有誤差),另外還有機械上間隙造成的誤差也是無法避免的。個人覺得如果你同步要求很高只能靠機械同步保證,或者加長主機與從機間的距離,保證后面從機能略快于主機。
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13344 分
在線時間: 847(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-11-02
查看1421448580的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-01-05 16:27
坐等樓主的最新消息
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go