• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-12-29 21:46
引用
引用第11樓apei2014于2016-12-29 17:48發表的  :

以前是用模擬量模塊,但是會受干擾,速度波動較大,走通訊會不會好點?

通訊受干擾更嚴重,用電流模擬量基本不會受干擾,本身硬件決定的.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(apei2014) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    殤心的感覺
    記性不好了,怎么學嘛!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 903 點
    下載積分: 739 分
    在線時間: 214(小時)
    注冊時間: 2012-02-10
    最后登錄: 2022-06-16
    查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2016-12-30 19:34
    自己做時鐘脈沖,比如定50MS發送寫頻率命令到1#站,下一個50MS發送到2#站這樣就算16臺循環一遍時間也不會超過1s
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(apei2014) 熱心助人!
  • 尋師傅多名
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1192 個
    工控威望: 1835 點
    下載積分: 77661 分
    在線時間: 514(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-11-02
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2016-12-30 21:39
    引用
    引用第13樓殤心的感覺于2016-12-30 19:34發表的  :
    自己做時鐘脈沖,比如定50MS發送寫頻率命令到1#站,下一個50MS發送到2#站這樣就算16臺循環一遍時間也不會超過1s

    這樣子的話,速度能同步嗎???
    加減速的時候速度會不會差很多?
    東隅已逝,桑榆非晚。
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1875 個
    工控威望: 2025 點
    下載積分: 11012 分
    在線時間: 802(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-11-06
    查看yerong的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2016-12-31 15:51
    用485通訊寫速度十來個變頻器是沒有問題的,至于加減速同步估計不是那么容易做到。
    變頻器本身就是一個干擾源,曾碰到過變頻器一啟動,通訊就斷了
    做過 12個變頻器通訊 用的是國內變頻器 用 57.6k通訊 還是挺穩定的
    王德位
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 1119 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2016-05-05
    最后登錄: 2024-11-06
    查看王德位的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2017-06-05 09:54
    引用
    引用第14樓apei2014于2016-12-30 21:39發表的  :

    這樣子的話,速度能同步嗎???
    加減速的時候速度會不會差很多?

    通信做速度同步要開廣播
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go