3376824569
532829024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 217 點
下載積分: 2986 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-05-09
查看3376824569的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-15 10:01
圖片:
圖片:
pr79=6
pr117=1
pr118=96
pr119=10等****重啟變頻器后,運行指示燈全部不亮!只有監視指示燈亮!
3376824569
532829024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 217 點
下載積分: 2986 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-05-09
查看3376824569的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-16 18:01
引用
引用樓主3376824569于2016-12-15 10:01發表的 三菱fx1s與三菱變頻器FR-D720S通訊不上?怎么通訊 :
pr79=6
pr117=1
pr118=96
pr119=10等****重啟變頻器后,運行指示燈全部不亮!只有監視指示燈亮!

終于通訊上了!!變頻器全部清除,重新設置參數,通訊格式改H0C96!!就ok了
王天明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王天明的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-03 13:57
請教下,我也遇到同樣問題,不知道你是怎么解決的,具體說說變頻器參數和通信程序,好人一生平安。