343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-06 19:18
用威綸的觸摸屏,加CP1E。在定位控制時要輸入一個負值給PLC,然后走到原點的左邊。
當輸入任何負值是顯示是63556,電機往正方向跑,
要怎么才能讓它能讀取這個負值并且用PLS2時脈沖量走負方向呢?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-06 19:26
解決方法有二個
1:用絕對、相對坐標方式處理。
2:用數據方式處理,既數據正數則電機正轉,數據負數則電機逆轉。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-06 20:13
同意1樓的,63556本身就是負值
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 683 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-12-23
查看jinle520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-06 23:31
63556????是16位,在觸摸屏上用32位,PLC定位也是用32位,就不會出這問題了。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-12-07 07:47
數據格式問題,  選有符號數
343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-12-07 08:14
經過一個MOVL傳送可以嗎?因為我定位比較多,