引用引用第2樓sun3751于2016-12-03 08:36發表的 :主要看控制幾臺水泵,如果只是1臺水泵就不必用控制器了,變頻器自身的參數一般都足夠用的了。用4-20MA的比較好,但現實使用中的好多遠程壓力表是用0-10V的。
引用引用第3樓qianyonggang于2016-12-03 11:21發表的 :國產變頻器帶PID的都可以做簡單單泵恒壓供水控制,如果多泵控制可用專門的恒壓控制模塊可選擇蘭利東方、浙江天正等很多模塊,優點:價格相對便宜、安裝調試簡單,自己不需要編程。缺點:參數都是數碼顯示代碼,不直觀,同時一損壞就得整個更換(可能壽命沒有PLC的強,稍大的供水系統多采用人機+PLC+變頻)。壓力反饋用4~20ma,選用屏蔽線即可。
引用引用第8樓zhangshan999于2016-12-04 18:26發表的 :帶PID的變頻器,還要看有沒有休眠功能,可以節能,用遠傳電阻壓力表0-10v。要注意變頻器要大一級,供水系統要設置單向閥要保持住系統壓力,才能用PID.
引用引用第6樓ds2299ab于2016-12-04 11:07發表的 :可以采用天正恒壓供水控制器TG3000 TG3000系列微電腦變頻供水/補水控制器是專為變頻恒壓供水系統和鍋爐及換熱系統補水而設計的電腦控制器,可與各種品牌的變頻器配套使用。具有壓力控制精度高、壓力穩定、第二消防壓力(動壓)設定、系統超壓泄水自動控制、設定參數密碼鎖定等多項功能。