樓主  發表于: 2016-11-28 14:30
圖片:
圖片:
圖片:
如附件所示主站和從站的程序。硬線連接3-3;8-8;
在做簡單的調試,所以做的簡單程序,主站讀取從站i0.0-i0.7八個位的狀態即可。modbus庫內存用的推薦已經是vb1288開始的內存了。
怎么通訊杜梅反應。
suren0308
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-11-28
最后登錄: 2020-10-13
查看suren0308的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-28 14:39
圖1,圖2是主站程序。圖3是從站程序。在此特請教資深高手,以解疑惑,不勝感激。
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-28 20:30
不要著急,用串口通訊軟件可以監控主從站,有MODBUS POLL主從站監控軟件,連上232轉485電纜可以看看是哪里出問題了
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-01 22:11
EN端全部寫SM0.0
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-12-01 22:13
圖片:
圖片:
11111111111111
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
我吾得閑
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我吾得閑的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-12-03 09:47
用定時器做MBUS_MSG的使能端不大適合吧。而且你要看看MBUS_CTRL的波特率,奇偶校驗設置得對不對,還有MBUS_MSG里的count是一個字16位的吧,不用讀8個那么多吧