樓主  發表于: 2016-11-24 10:28
圖片:
如圖中,實際是松開按鈕Q0.0得電,但按照掃描順序我的理解是第一次產生下降沿會置位M0.1,但下一行m0.6和下降沿會復位m0.1,那么后面一行得q0.0就不會得電?
但實際狀態第一次下降位啟動,第二次下降位為停止,


但根據掃描周期的話,在第一次下降沿產生的周期中,m0.6通,和下降沿也通,就去復位m0.1了,那么q0.0就不會接通?


糾結。。。
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 313 點
下載積分: 16720 分
在線時間: 799(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-10-23
查看cbj198188的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-24 10:52
把程序下載到PLC中,運行監控、試驗,知道結果。不要糾結,有些理論憑自己的理解會誤導,實踐出真知。
讓我們攜手做的更好 QQ1661278321
羅馬上空的鷹
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 99 點
下載積分: 700 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-02
最后登錄: 2017-03-10
查看羅馬上空的鷹的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-24 14:56
我的理解是第一次下降沿只是置位了m0.6,當m0.6置位后下降沿已經消失了,所以網絡3是不會導通的,只有再一次下降沿的時候才會執行網絡3的程序
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-24 18:23
你可以把網絡3換成上升沿試試就知道了
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-04
查看自動機器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-24 18:57
西門子200的下降沿是檢測到從接通到斷開產生下降沿,當掃描到第一行,I0.2斷開,將M0.6置1接通,掃描到第二行時,M0.6從斷開到接通,I0.2斷開,下降沿無法檢測到從接通到斷開的過程,所以后面的不會執行,M0.6也無法復位,當?shù)诙螖嚅_I0.2,由于上一次M0.6已經接通,所有能檢測到從接通到斷開的過程,所以后面的能執行,M0.6復位。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人!
    jack0510
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 5025 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2012-09-21
    最后登錄: 2017-05-14
    查看jack0510的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-11-24 22:41
    引用
    引用第4樓自動機器于2016-11-24 18:57發表的  :
    西門子200的下降沿是檢測到從接通到斷開產生下降沿,當掃描到第一行,I0.2斷開,將M0.6置1接通,掃描到第二行時,M0.6從斷開到接通,I0.2斷開,下降沿無法檢測到從接通到斷開的過程,所以后面的不會執行,M0.6也無法復位,當?shù)诙螖嚅_I0.2,由于上一次M0.6已經接通,所有能檢測到從接通到斷開的過程,所以后面的能執行,M0.6復位。


    我測試過,同樣的下降沿去置位不同的輸出,那么當?shù)牡谝粋下降沿產生回去同時置位二個輸出,那就是說第二行的下降沿也接通的一個周期的
    jack0510
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 5025 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2012-09-21
    最后登錄: 2017-05-14
    查看jack0510的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-11-25 08:35
      
    zhaoxg
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 513 個
    工控威望: 10676 點
    下載積分: 9253 分
    在線時間: 338(小時)
    注冊時間: 2016-05-07
    最后登錄: 2024-11-05
    查看zhaoxg的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-11-25 11:23
    把網絡2和三換下位置試試
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158540 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-05
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-11-25 12:50
    4樓正確。
    永恒14
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 324 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 13981 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2014-12-17
    最后登錄: 2023-04-09
    查看永恒14的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-11-25 17:26
    四樓兄弟說的很棒
    傷心城市
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 96 點
    下載積分: 682 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2016-11-22
    最后登錄: 2016-12-15
    查看傷心城市的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-12-05 19:31
    可以用m6.0啟動一個定時器,再用定時器啟動第二程序段,錯開m6.0和i0.2的時間