wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-22 07:39
總得來說一個阻性負載,比如一個白熾燈燈泡,電壓越高電流越大(所以接380燈泡會燒壞),但是像電機這樣的感性負載,電壓稍低電流就會增大,前幾天修理一臺設備,測量電磁閥產品電流的,測試中低電流報警,顯示80mA,標準值90,測量變壓器輸出電壓118,標準值110,我認為是電壓偏高引起的,因為隔壁幾臺設備都是109或110V,后來把電路中的接插件和繼電器觸點處理一下就好了,線路電阻變大引起電流小可以理解,這種交流感性負載電壓高電流就大?簡單的I=U/R?
heidelberg5
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 153 點
下載積分: 9129 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-08-10
最后登錄: 2022-09-07
查看heidelberg5的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-22 08:18
既然動了接插件和觸點,再觀察一下吧,應該是接觸不良引起信號干擾或者觸點電阻增大引起,實用電路對電壓應該沒那么敏感,你結合理論探索是對的,如果再有問題你可以把電壓降下來試試
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-22 10:30
我把問題簡化一下來問,比如一個阻性負載電壓高電流就大(燈泡亮,I=U/R),那么像電磁閥這樣的帶線圈的感性負載,電壓高電流是變大還是變?按照恒功率來說電流會變小,阻性負載電壓高電流又增大