用固態繼電器試一下。
這個干擾主要是由于觸點接通和斷開時引起的,用這種電機還沒有遇到過這么強的干擾。
干擾了其它什么設備?
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-11-21 21:17
增加電容電阻吸收回路
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-12-02 13:16
增加電容電阻吸收回路 解決了
xwk0711
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-11-04
查看xwk0711的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-12-02 16:13
引用
引用第14樓電氣工程師于2016-12-02 13:16發表的  :
增加電容電阻吸收回路 解決了

樓主是怎么增加電容電阻吸收回路的?  具體說一下噻
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-12-12 21:11
電阻是100歐姆 0.5W的 電容是選的高壓電容1600V耐壓 0.1uf的
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-12-13 08:16
交流減速電機不太適合頻繁啟停,建議換成可逆電機,或者像東方的一些交流電機他有頻繁啟停的規格。
夢見初音
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2023-03-17
查看夢見初音的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-12-15 17:01
濾波器