luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-09 20:15
我廠有多臺三菱F700的變頻和富士G11的變頻,現在經常遇到市電閃電,就一瞬間電壓

變低了,變頻各自報欠電壓。設備停止運行。有沒有什么可以讓閃電恢復電壓后變頻不

報警停止而是繼續運行
zhoufall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-05-19
查看zhoufall的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-09 20:46
找一下這個欠壓報警的設置,低于多大電壓才報警??     
微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-09 22:03
加穩壓器?
東隅已逝,桑榆非晚。
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-10 06:24
變頻器里有個瞬停再啟動功能有效果沒有?
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-10 07:51
變頻報欠電壓,本身是對設備的一種保護,不能因為怕麻煩,而設法規避,這是無法抗拒的因素
應該在源頭上解決問題,增加穩壓設備等
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-03
查看靜芳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-10 10:00
自復位,然后上電自運行。
sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-10 23:18
設置最低電壓 或加穩壓器
至小屋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-10-31
查看至小屋的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-11 10:55
贊同在上路加穩壓設備,欠壓保護是變頻的保護功能不好屏蔽掉