薛立軍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-19
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-08 11:22
有沒有做過類似項目的說說思路或給個案例。
一個溫度探頭檢測加熱,加熱分5個組一組升溫跟不上就兩組或更多組。溫度跟的上就減少組數。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-08 12:59
直接表頭控制,為何要一組一組加?
樓主留言:
為了控制溫升量。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-08 13:06
為了 溫度穩定 好控制    設溫度范圍吧   一級  二級  三級  。。。。。   一級全開   二級 關一組  三級再關一組   依次類推  最后的一組就pid調節 好了    
樓主留言:
好的,謝謝!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-08 15:54
類似恒壓供水,,但是肯定會又些不同,,你可以通過溫升量
樓主留言:
能說的具體點嗎
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-09 09:14
見過老外做的類似程序,離設定溫度每3都斷掉一組加熱
樓主留言:
好的,謝謝