今天遇到一個科威PLC  Y2輸出后斷開了,指示燈也滅了,但還是跟COM端導通,這是所謂的粘點?

是不是還有種   輸出點壞了不能導通?新手  請教了
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-28 22:05
一般情況是這樣的。
ligenmail
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 95 點
下載積分: 548 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2018-05-15
查看ligenmail的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-28 22:47
要是繼電器輸出的話就是所謂的粘點,晶體管輸出 的話可能是短路燒壞了,
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2023-07-17
查看中文zhw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-29 16:52
Y2輸出承受負荷太大,燒壞觸點。
qwming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 9624 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2024-10-28
查看qwming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-10-29 19:19
一般如果是繼電器的,應該是接點粘住了,負載沒問題的話就換個繼電器。
jdsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 223 點
下載積分: 545 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-08-17
查看jdsw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-12 22:24
你也可以通過內部程序換個輸出端口,然后在外部接線上調整一下。畢竟更換內部器件比較麻煩,操作不當還容易損壞其它電路。
狼跡天涯
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 678 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2019-05-07
查看狼跡天涯的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-13 11:31
如果輸出指示燈正常變化,可以確定是繼電器(晶體管,晶閘管)
fe2016
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 219 點
下載積分: 4644 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2016-11-13
最后登錄: 2023-11-13
查看fe2016的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-13 19:50
換個輸出點就好了
家寶維修
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 126 點
下載積分: 2025 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-10-21
最后登錄: 2016-12-17
查看家寶維修的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-11-13 20:21
輸出點的電流過大,很容易燒壞的緣故
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-11-14 08:49
拆機,修復,才是硬道理