xks199303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 678 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-25
最后登錄: 2024-04-09
查看xks199303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-25 10:30
圖片:
圖片:
圖片:
fx2ad對壓力變送器的電流值進行變換得到的數值是400到2000.?與理論值不一樣啊?


實際的函數關系怎么得到。輸出為4-20mA
[ 此帖被xks199303在2016-10-25 11:03重新編輯 ]
xks199303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 678 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-25
最后登錄: 2024-04-09
查看xks199303的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-25 10:41
圖片:
圖片:
壓差變送器參數
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77621 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-01
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-25 11:00
是不是其它地方用到了M300到M315?
樓主留言:
沒有呢
東隅已逝,桑榆非晚。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-25 13:59
你確認輸入是4-20mA?數據應該是800-4000.
注意電流輸入時的接線要求。
xks199303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 678 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-25
最后登錄: 2024-04-09
查看xks199303的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-10-25 16:08
接線肯定是沒有問題的。至于輸出是不是0-40mA沒法確定,但是壓力變送器滿量程經過2ad變換輸出就是2000.這個與理論值計算有出入。在已知壓力變送器量程是-100PA-100PA電流輸出為4-20mA得到的關系與plc反饋出來的數據出入,主要就是這個問題
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77621 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-01
查看apei2014的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-10-26 17:27
k2m300數值是144,K4M300卻變成了400,換成二進制比較一下,差別就在M308,看看M308有沒有什么問題
東隅已逝,桑榆非晚。