s7-300PLC與200PLC進行DP通信時,300PLC讀出的數據可直接寫入 I 存儲區
就是數據交換300的緩存區時I/O,200的是V存儲區
不是說PLC的I存儲區不能被寫入,只能外部檢測輸入嗎??

我理解的不對嗎??謝謝回答!!
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-13 01:08
別想成 : ( 300PLC讀出的數據可直接寫入 I 存儲區 )
想成是 : 300PLC以 I 存儲區 在接收數據,
跟模擬量的輸出: PQ 和 輸入: PI 同樣道理