引用引用第2樓daiz63于2016-09-26 12:36發表的 :用運動程序,采用MVS指令,就可以完成繞線功能。
引用引用第4樓lugua1于2016-10-15 17:32發表的 :肯定可以啊 , 你既然接觸過日特繞線機,就該知道:日特本來用的就是安川的運動控制器,例如:日特BHS0155 繞線機(空心繞線機)用的就是MP2310控制器。 有兩種繞線方式不是用的繞線專用指令,能看的到繞線函數算法,自己依葫蘆畫瓢就可以了。我有做過,祝你成功。
引用引用第6樓daiz63于2016-12-01 14:18發表的 :FMX T300000k;IAC T1000;IDC T0;inc;mvs [S]7200.0 [x]ml102 Fml100;.......
引用引用第9樓daiz63于2017-01-10 11:01發表的 :啟動和停止時都有加減速,只是排線過程中取消了加減速,所以旋轉軸沒有急停和急啟動。