zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-24 09:37
圖片:
各位好,s7-1200的擴展信號板驅動三菱的伺服,控制三菱的伺服信號是需要接成漏型
對了下面這張圖,接成漏型沒有輸出,幫我看看怎么接。謝謝
zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-24 17:51
沒有人知道嗎?
zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-24 18:02
我是用板信號板發脈沖控制三菱的伺服,程序調試好了,PLC有脈沖輸出就是伺服器接收不到脈沖。
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50302 分
在線時間: 2648(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-12-22
查看beni的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-24 21:49
應該是接成源型吧
zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-24 22:03
要接成漏型的
zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-24 22:05
PLC需要輸出-24V的脈沖,才能驅動伺服,現在只能輸出+24V
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50302 分
在線時間: 2648(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-12-22
查看beni的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-25 22:09
那就用PLC輸出+24V加限流電阻接伺服驅動器上的+PULSE端,0V接—PULSE端
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-30 00:29
解決了嗎
zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-10-29 21:55
解決了