機械手電柜開關電源需要安裝多少個?
     1、一個。
     2、兩個,PLC輸入一個,PLC輸出一個。
     3、三個,PLC輸入一個,PLC輸出一個,PLC發脈沖單獨一個。
各位大師,你們都是怎么配的,為什么這樣配?
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 歡迎學習交流,目前在學習Q172!
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 10676 點
下載積分: 9323 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2024-12-10
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-23 15:11
主要看輸出電流的要求了,一般要求一個就可以,如果輸出有大電流的就加中間繼電器,一個比較好,電源越多越麻煩
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(吳工2014)
    吳工2014
    微信:13549987100,學。!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 171 個
    工控威望: 4483 點
    下載積分: 796 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2014-09-01
    最后登錄: 2024-12-05
    查看吳工2014的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-09-24 10:49
    1樓,我現在也是一個的,公司領導看到有些大公司的設備加好幾個的(其實他們一個電源電流也是足夠的),所有領導問為什么別人加這么多?我答不出個所以然,所以上來請教各位大師。
    FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 歡迎學習交流,目前在學習Q172!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1888 個
    工控威望: 2040 點
    下載積分: 11042 分
    在線時間: 808(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-12-20
    查看yerong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-09-24 16:44
    個數多抗干擾好些
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(吳工2014)
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1840 點
    下載積分: 78292 分
    在線時間: 518(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-23
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-24 20:58
    一般都只配一個,除非有特殊要求
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(吳工2014)
  • 東隅已逝,桑榆非晚。
    beni
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 2125 點
    下載積分: 50302 分
    在線時間: 2648(小時)
    注冊時間: 2010-07-13
    最后登錄: 2024-12-22
    查看beni的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-24 21:36
    德國人的電柜見過用三個開關電源,一個給電柜里面電氣控制,一個給PLC輸入模塊,一個給輸出模塊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(吳工2014)
    小龔同學
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 135 點
    下載積分: 479 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2015-08-23
    最后登錄: 2022-11-07
    查看小龔同學的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-25 13:40
      所有的運動用一個,所有的IO用一個。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(吳工2014)
    fubin739
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-11-14
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-12-27 10:34
    有些PLC廠家的要求是CPU和IO分開供電,