故障分析題!伺服電子變壓器的在現場的應用與故障分析


現場一臺設備共3臺伺服,兩臺4KW 16A ,一臺2.3KW  9.5A 總功率為10.3KW 總電流為41.5A

現在使用中,伺服電子變壓器燙手!

經常燒壞,而且伺服驅動也被損壞!

有沒有大小幫忙分析下原因呢?
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 737 個
工控威望: 5418 點
下載積分: 24604 分
在線時間: 1365(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-11-02
查看仙居人家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-21 11:25
用伺服電子變壓器,現場的電壓穩定很重要,特別是大功率的,我看你用的線好像太細了。另外建議用變壓器吧,至少不燒驅動啊。。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
sbhd516
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 2105 點
下載積分: 4332 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-05-09
最后登錄: 2024-01-21
查看sbhd516的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-21 11:31
繞線變壓器太大了,F(xiàn)場的電壓確實在370~390V內浮動

這樣的電子變壓器功率再放大一級, 再把線加粗,  能解決問題嗎?
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-21 11:49
功率再選大一點的,
現場電壓波動不是很大。
應該是功率不足吧!
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
sbhd516
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 2105 點
下載積分: 4332 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-05-09
最后登錄: 2024-01-21
查看sbhd516的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-21 12:10
電壓確實在370~390V內浮動

這個浮動算大嗎?
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-21 12:52
電子的再大也不如變壓器好。還是換變壓器吧。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-21 13:49
電子式變壓器,體積小,重量輕,價格低,壽命短。對電壓穩定性要求高。
繞線式變壓器,體積大,重量大,價格高,壽命長。對電壓穩定性要求低。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-21 13:58
現在還用什么電子變壓器或是繞線式變壓器干嘛,用國產匯川的伺服控制器直接AC 380V供電不就完了嗎?這樣不更省錢嗎。
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-09-22 11:28
不行就外置變壓器吧!也不要多少錢。市面上大把的,一勞永逸!
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看dwx123456的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-09-22 15:29
我一直用變壓器帶自動穩壓的,電壓穩定并且耐用