引用引用第3樓老兔子于2016-09-17 20:12發表的 :問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號