三菱觸摸屏GOT數值輸入D11,表示變頻器的頻率f,0~50Hz,GOT連接PLC,PLC模擬量輸出模塊輸入范圍0~4000,輸出4~20mA到變頻器。

      觸摸屏GOT數值輸入為模擬量,先轉換為數字量:D11 = D11÷50×4000,然后D11經模擬量模塊輸出到變頻器,就是實際需要的頻率。

請問各位大俠,這個過程是這樣計算嗎?有什么問題?
子非魚
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-07 07:35
你這智商啊  就沒想過有小數點嗎  一般都是50.0 你可以50.00hz   數據不變  小數點 后移  這下 好算了嗎
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-07 08:57
1.整數 => D11*80

2.小數1位 =>觸摸屏:設3位數,小數點1位。
   例:
   20.5 =>實際為205
   D11*8      

應用方法很多,看個人習慣。

另:使用暫存器盡量採偶數位,如D0、D2、D4............。
       避免無謂問題產生。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-07 10:42
一樓正解
子非魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 792 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2016-09-14
查看子非魚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-07 23:13
一樓話糙理不糙,感謝!