我的電腦里面安裝了2個軟件(win7 x64旗艦版系統),
1,平時用西門子200比較多安裝了V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,能正常連PLC,
2,后來幫一朋友處理施耐德M218PLC的問題,安裝了SoMachine V4.1,
3,有一天去現場想在線監控一下西門子PLC,結果搜索不到PLC,重新設置SET PG/PC interface 依然搜索不到,
4,靜下來思考,想起安裝施耐德軟件后,每次啟動右下角多了2個圖標(施耐德 MODBUS串口驅動,網關托盤應用程序)
5,打開任務管理器,找到相應進程,結束進程,再次打開西門子軟件,依然搜索不到PLC,直接點擊在線監控按鈕,彈出串口被占用對話框
6,打開360軟件啟動項管理,取消施耐德PLC相關啟動項,
7,重啟電腦,未出現施耐德軟件的2個圖標,打開西門子PLC軟件,搜索到PLC,問題解決
總結:1,施耐德SoMachine軟件為串口獨占軟件,
2,安裝多個PLC廠家的軟件的時候需要注意出現串口獨占問題
3,遇到問題,靜下心來思考,一步步排除問題。
菜鳥摸索中,讓大家見笑了!