一步一步
級別: 略有小成
|
之前電腦硬盤出了問題就給IT部門換,重裝了win7系統,回來以后發現USB端口可以跟松下、基恩士PLC端口正常通信,就是跟歐姆龍不行,在設備管理可以看到驅動一直在跳動,每個4、5秒不斷地更新,連PLC就是經常掉線,重裝CX-ONE,重裝驅動都一個樣,請問哪位高手能告知哪里出了問題??? |
---|---|
|
工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
|
換一根USB線,就可以解決了 |
---|---|
|
工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
|
就不懂換一下線試一下嗎 |
---|---|
|
一步一步
級別: 略有小成
|
咨詢了歐姆龍客服,結論是應該PLC受干擾,后面去試不運轉的設備果然能穩定連接,看來歐姆龍也有大的軟肋 |
---|---|
|
leadchina111
級別: 略有小成
|
我的也這樣,不知道是不是系統問題,我今天重做系統了,搞得純凈版 |
---|---|
|
一步一步
級別: 略有小成
|
今天剛好去領到了新的USB數據線,連接后居然好了!看來歐姆龍客服也不可全信,通過這次折騰得出的結論是: 數據線這種東西不可憑常規的思維判斷,即使同一根數據線能連接其他品牌PLC,但不代表數據線就沒問題; 只能說明某些設備對于傳輸通道環境的要求不那么高,而歐姆龍PLC對于數據線的要求特別苛刻! 以上結論僅代表個人的看法,希望能分享交流! |
---|---|
|