樓主之前做過一套繞線裝置,但總覺得差強人意。如果大家覺得內容過多,可以忽略,因為以下內容有點繞人!
抱著學習的態度,把相關內容附上,求論壇前輩指點。感興趣的朋友也可一同學習。
如圖片:
參數,每個線圈有3層。每層有20匝,主軸5000脈沖轉一圈。即主軸一層要轉5000*20 =100000個脈沖。
排線寬度20MM。排線每走1mm,需要1000個脈沖。線徑為1MM,第一個線圈起繞點為10MM,終繞點30MM。即起繞點脈沖當前值為10000,終繞點脈沖當前值為30000.,第二個線圈、第三個線圈同理。
目前樓主的方法是:使用的絕對定位。
從起繞點開始:首先把主軸當前值清零,驅動兩條定位指令。主軸目標值為100000個脈沖,排線軸目標為30000.個脈沖。層數+1
到達終繞點后,首先把主軸當前值清零,驅動兩條定位指令。主軸目標值為100000個脈沖,排線軸目標為10000個脈沖.層數+1
又到了起繞點,首先把主軸當前值清零,驅動兩條定位指令。主軸目標值為100000個脈沖,排線軸目標為30000個脈沖.層數+1
此時3層到達,第一下線圈結束。排線到達第二個起繞點位置,原理同上。
但因為定位指令有加減速時間,所以繞每一層的線圈時,都是從低速-高速-低速,F(xiàn)在樓主想要的要求是提高工作效率,繞線時每層繞完不減速停止,即主軸一次性發送100000*3=300000個脈沖,排線一層繞完時迅速反向。
樓主想到的方法1,兩條定位指令不使用加減速時間,但因為一下子?到最大頻率,無法啟動。而且主軸和排線軸都加減速時間是有比例關系的。主軸速度和排線速度也是有比例關系,如果計算得不對,排線可能堆積在一起,或者排線過松。所以不用加減速肯定不行的。
樓主想到的方法2,把伺服或步行的方向信號點單獨用PLC其它的輸出點接,定位指令用相對指令一下發送60000個脈沖,然后在20000個40000個脈沖做高速比較,在程序里控制它的ON和OFF。這樣做是滿足實際功能了。但PLC內部的位置,與外部的硬件位置就對應不上了,此時排線到第二個線圈起繞時,就對應不上了。
以上!