各位大師好,請問變壓器二次回路400A電流用什么型號的斷路器比較經濟實用,用手動操作的CDM1-630A的可以嗎保護能怎么樣啊
小磊
zbl260
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 93 點
下載積分: 888 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-08-17
最后登錄: 2016-08-22
查看zbl260的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 08:38
不懂
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-17 16:58
可以的,短路極限分斷電流滿足,加隔離。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-31
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-17 17:25
可以的,變壓器出線經過隔離刀開關進斷路器就行,斷路器調整保護電流值就行了。