luo9542
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luo9542的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-11 12:07
柴油機給蓄電瓶充電,蓄電瓶組出來的電過了三相逆變給負載,中間需要隔離變壓器嗎?有什么用嗎?  還有隔離變壓器的功耗和負載有關嗎?
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 12:48
功能 特性沒有描述清楚,是UPS需要柴油發電機充電續能嗎?
如果是中小功率,現在很多電子逆變是冷地(一,二次是隔離的),如果是大功率的最好采用標誰的交直流屏;
隔離變壓器的功耗和負載肯定是有關系,如基本參數:功率,效率,耐壓,溫度,諧波等等。
樓主留言:
熱心助人!  謝謝啦
柴油機是給蓄電瓶充電,然后用蓄電瓶組里的電給負載供電
ups是在蓄電瓶組電不夠的時候柴油機直接給負載供電,同時柴油機給蓄電瓶組充電,也就是ups控制一個主路與備路自動切換
功率不大  隔離變壓器15KVA,現在的問題是能不能撤掉隔離變壓器,我覺得它造成不必要的電量損耗