匯川HIU -1614MR-XP PLC 硬件接口 s/s 接的直流電源24V+ NPN型接近開關棕色接直流電源24+ 藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線。ń咏_關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V 感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵 信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經(jīng)換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0 X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)