luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 798 點
下載積分: 4954 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2024-09-13
查看luyanlong1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-30 13:03
這么寫出來,讀出來的數據總是不對,應該說讀不到表上的數據,大俠幫忙看看!謝謝。
xiaolian519
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 101 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-24
最后登錄: 2024-11-02
查看xiaolian519的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-30 17:23
儀表有時候傳上的數據是反的,比如你收到的數據在D100  D101 中你試試將兩個寄存器內容前后點到一下試試
樓主留言:
謝謝,找到問題了,是提前把M1123復位了,所以沒有數據傳輸出來
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-30 20:17
看數據格式有沒有錯
樓主留言:
格式沒錯,就是提前把M1123接收完成復位了
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
夢見初音
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2023-03-17
查看夢見初音的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-09 13:09
你為什么沒有設超時時間?