ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114022 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-21 11:25
1,SMART   CPUST60支持九針485通訊么?
2.有原始密碼為什么上載不了程序?軟件是STEP7 SMART
                                    盼望高手解答
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
aelikyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 252 點
下載積分: 36524 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2024-11-06
查看aelikyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-23 10:04
smart200全系列都支持支持485通信,設置了禁止上傳程序,有密碼也上傳不了