liuzhentong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-08 12:48
具體配置  主機FX3U plc     FX2N-20GM 帶兩軸伺服    現在的問題是斷電無法復位   技術說要用VPS軟件重新下載順控程序   如果這樣操作太麻煩了   求大俠指點怎么通過外部信號復位模塊報錯     報錯代碼9003
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-08-11
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-08 16:16
FX2N-20GM的運動控制模塊凡是出現9000這一類有錯誤,均是由于運動模塊本身出現硬件故障,在99%的情況下是與軟件或程式沒有關系的,如果重新上電,還是報警,說明模塊硬件出現故障,而且這類故障不是可以通過外部信號復位的,它是模塊本身的檢測電路自動在線檢測
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 學無止境
    mfjsx
    專業非標自動化設備工程開發
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 799 個
    工控威望: 746 點
    下載積分: 934 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-08-20
    查看mfjsx的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-07-08 16:19
    這個好像是硬件故障了,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討