樓主  發表于: 2016-07-01 09:34
我用普通時間繼電器計時是3.29秒停止到機器指定位置,而用臺達PLC里的時間繼電器要4秒到那個位置,臺達的T1,k40應該是4秒吧。你們用臺達的有沒有發現這個,臺達的4000MS等于3.29秒。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-01 09:40
這個計時器是有誤差的    建議使用10ms或者1ms計時器看看  如果把普通計時器寫在子程序里面也會有問題
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-01 11:35
ES/EX/SS機種:10ms定時器(M1028=On),T64~T126,63點(M1028=Off為100ms)SA/SX/SC機種:10msT200~T239,40點(*1),T240~T245,6點積算型(*4)EH2/SV機種:10ms定時器為:T200~T239,40點(*2),T240~T245,6積算型點(*4)
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-01 12:33
如果要精確定時的話,建議用中斷并且用晶體管的輸出,小型繼電器開關都有幾ms。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-01 12:58
我說的普通時間繼電器不是在PLC里。是電器店里買的數字顯示的延時繼電器
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-01 16:57
PLC100mS定時器,需要掃描周期支持,誤差會比較大的。也就是4秒定時器結果可能會是4.11秒,也可能會是4.01秒,甚至差得更多。
再說,你就覺得你的那個3.29秒就真那么準確。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-07-02 16:15
時間定位。。。樓主方法視乎不好吧