樓主  發表于: 2016-06-16 09:27
最近生產線上松下A5伺服干擾嚴重,監控脈沖接收信號,上位機沒發送信號,驅動器就收到信號而且慢慢增加,導致誤差很大,后來把驅動器信號接收端接地線拆掉就好了,現在相當于屏蔽線沒有接地。請問,伺服信號屏蔽線是單端接地好,還是雙端接地好,還是不接地。
wolfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 219 點
下載積分: 883 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2020-12-26
查看wolfplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-16 09:59
d單端接地
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-16 10:40
一般采用單端接地,這樣才好把干擾流向大地
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
601588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 217 點
下載積分: 552 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2018-10-23
查看601588的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-16 16:01
一般單端接地,雙端接地易引入干擾。是否接地視干擾嚴重程度
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-16 16:58
重要的是把相關的所有設備連起來接地。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-16 21:48
肯定是單端接地,所謂第三種接地方式
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-10-31
查看471165265的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-21 21:29
引用
引用第2樓petercai于2016-06-16 10:40發表的  :
一般采用單端接地,這樣才好把干擾流向大地

可是有時單端接地干擾也很嚴重
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-06-21 22:06
最近調試sew伺服,調試過程中老是報f14編碼器異常,采用單端屏蔽網接地的,換了線換了插頭還是不行,最后采取雙端接地,問題解決了,
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-10-31
查看471165265的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-06-22 07:06
怎么個情況
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-10-15
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-06-22 09:33
我前年用華大伺服和你情況一樣,拆掉信號插頭的接地端就好了
lubeizhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 518 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2017-05-09
查看lubeizhou的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-06-24 07:43
第三種接地方式
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-10-31
查看471165265的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-06-28 13:35
引用
引用第9樓ycllzl1314于2016-06-22 09:33發表的  :
我前年用華大伺服和你情況一樣,拆掉信號插頭的接地端就好了

有沒有什么系統的資料講解干擾問題