tongsheng319
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 154 點
下載積分: 674 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-04-13
最后登錄: 2024-12-20
查看tongsheng319的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-25 16:38
請問下在電機星三角啟動中怎么選用空氣開關,接觸器,熱保護及電動機的連接電纜的線徑。
如45KW的電動機 選用國產的空氣開關 160A    接觸器用95A的還是115A的  還是用65A的  線用16平方的還是10平方的

謝謝了
liaoyuanrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 16:42
空氣開關 160A    接觸器用95A     線用25平方
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-26 10:20
電機線不長可以用10平方的.長的話用16就可以了.
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-07 17:19
最節約的電路圖畫法是接觸器可以用65A的
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-14 10:19
空氣開關 160A    接觸器用95A     線用25平方, 啟動用的接觸器和短接線可以適當降個規格