雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-07 22:25
接手臺設備使用基恩士KV-16DT發送給伺服驅動器脈沖,是伺服寸動正轉,寸動逆轉,單次送料。
但是出現寸動正轉,寸動逆轉能夠正常發送脈沖,但是單次設定長度后無法發送脈沖。
由于基恩士接觸很少,無法判斷此故障出在哪個位置。
注:圖片中R1700線圈只有這一個,并無其它置位和復位指令。
[attachment=147333]
haomaiggq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 444 點
下載積分: 11695 分
在線時間: 1330(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2024-12-22
查看haomaiggq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-07 23:09
r1700作用?可否換個其它點試試,看結果一樣嗎?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-07 23:13
引用
引用第1樓haomaiggq于2016-05-07 23:09發表的  :
r1700作用?可否換個其它點試試,看結果一樣嗎?

R1700作用是使下面條件接通,以下是都是R1700常開和常閉接點。
已更換其它的但是都無法動作。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-08 11:49
你的程序?qū)ㄒ仓皇且粋掃描周期
自動化單機,生產線,項目編程調試!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-11 13:47
感謝各位的支持,問題已找到。
日本人在寫程序時在OUT   R1700后面寫了DIFU   R1700指令。
導致程序只運行DIFU R1700不運行OUT  R1700
典型的雙線圈錯誤。但是在程序轉換后確不顯示錯誤。
另外此程序以前也能正常運行。