有兩臺MR-J4的三菱伺服驅動器,用的威綸通的觸摸屏,但是,只要伺服通電,PC就無法與觸摸屏通信,

驅動一會有一會沒有,但是把伺服驅動器電源拔掉就可以正常地工作了,信號線用的是雙絞屏蔽線,動力線

不是屏蔽線,接地PE和金屬外殼都是并在一起,后來加了電源濾波器不起作用,網上去搜總說接地良好,獨立接地

但是不知道怎么才算接地良好