• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
hezongfan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4937 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-09-19
最后登錄: 2019-05-06
查看hezongfan的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-04-18 09:40
多看看資料
chenfeng9650
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 728 點
下載積分: 16436 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-01
查看chenfeng9650的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-04-18 15:45
程序里正常情況不要出現雙線圈,除非在跳轉或其他特殊指令中間,不然程序的運行就會出現錯誤,導致無動作,你那個程序中明顯有兩個Y0的輸出線圈,所以提示你錯誤。
minghe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 220 點
下載積分: 3129 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-15
查看minghe的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-04-18 16:17
三菱PLC的程序如果檢查下來有很多提示雙線圈,實際調試時確認其實沒什么問題,關鍵在于對于你所寫的邏輯你要清楚,按PLC的工作方式,雙線圈同時執行以最后一個的結果為輸出,如果為了避免這樣的問題可以采用中間變量過渡
[ 此帖被minghe在2016-04-19 17:01重新編輯 ]
liuqiang0409
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 990 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-06-02
最后登錄: 2024-06-20
查看liuqiang0409的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-04-19 10:03
把你要的輸出用M轉換,在把所有轉換的M接通Y即可
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go